抚州箱式变压器有时的爆炸现象原因分析
10KV线路链接计量箱,然后直接到变压器《箱变315KVA》。变压器里的抚州箱式变压器好的,低压抚州箱式变压器也是好的,而且检查变压器的绝缘也是好的。而供电的时候变压器室内的电压A相缺相。为什么合箱变时电杆上的抚州箱式变压器会炸飞?
有时变压器的合闸就直接炸飞抚州箱式变压器,有时候合闸低压侧送电正常要过大概15-20分钟才出现抚州箱式变压器炸飞现象
上述现象描述,造成原因是:1、带负载进行合闸操作;2、电杆上抚州箱式变压器熔丝选择过小(低压侧送电正常大概15-20分钟)。希望能给你帮助。追问可能是我的描述没看清楚。是空载。。没带负荷
熔丝小的问题也没有,因为以前用的都是这个型号的熔丝。
